Форум компании Ритм - НПО «Ритм»

Подключение ДУТ по RS-485 к 2N Light 485

Поиск  Пользователи  Правила  Войти  
Страницы: 1
RSS
Подключение ДУТ по RS-485 к 2N Light 485
Добрый день, в конфигураторе ritm.conf для "2N Light-485" прошивка ХХХ.043 отсутствует поле Порты ввода/вывода, где настраивается ДУТ.

Каким образом задавать параметры ДУТа по RS485?? Адреса ДУтов где выставлять?? В инструкции отдельного упоминания для данной версии вояджера не указано.
В данном приборе RS-485 не отключается, поэтому и нет раздела "Порты ввода-вывода".
Адреса ДУТов как обычно выставляются в самих ДУТах (см http://www.ritm.ru/documentation/manu...Manual.pdf стр. 123) - номера 1 и 2.
Очень не удобно ждать, когда же в истории появится точка - событие со значениями от ДУТа.

Соответственно при подключенном ДУТе, мы нигде не видим текущее состояние связи между вояджером и ДУтом по 485, кроме как ожидая появления информации в истории.

Возможно ли добавить в конфигуратор в какой либо раздел - текущие, поступающие параметры от ДУТа, дабы не ждать их в истории и сразу видеть состояние подключения связи с ДУтом.
Цитата
Андрей Оплетаев пишет:
Очень не удобно ждать, когда же в истории появится точка - событие со значениями от ДУТа.

Сформируйте событие - подключите/отключите кабель, или вх1, датчик движения, питание и т.п. - тогда прибор запишет в историю запись.
Страницы: 1