Здравствуйте! Возможно, это связано с самой программой, создал тему здесь. Столкнулся со следующей ситуацией: при настройке охранно-пожарной панели Контакт GSM-9v2/SMA (прошивка К-9.005.008) программой ritm.conf (так же пробовал настраивать через приложение в Google Chrome) не сохраняется настройка состояния выхода ОК1. Устанавливаю положение "Включить", Маяк загорается. При сохранении изменений и перезагрузки прибора настройка сбрасывается. Если сохранить изменения и не перезагружать прибор, невозможно поставить объект под охрану - при наборе кода ничего не происходит. После перезагрузки по питанию прибор работает нормально, но Маяк не горит и в настройках состояние выхода ОК1 сбрасывается на выключенное положение. Что делать?
Не сохраняется настройка выхода ОК1 для подключения Маяка
[ Закрыто ] Не сохраняется настройка выхода ОК1 для подключения Маяка
|
20.02.2017 10:50:16
|
|
|
|
|
|
20.02.2017 11:47:39
Включить - это значит просто проверить работу выхода из программы настройки.
Чтобы выход соответствовал состоянию раздела, вам необходимо в настройках указать что нужный вам раздел назначен на кнопку ВЫХОД (раздел КЛАВИАТУРЫ в программе настройки). ![]() |
|
|
|
|
|
21.02.2017 12:07:11
Не знал про это. Да, помогло, все заработало. Большое спасибо!!!
|
||||
|
|
|
|||