| Цитата |
|---|
Алексей Нестеров пишет:
Например для пожарного раздела хотелось бы получать смс с тревогой "Возможность пожара" и "Пожар". |
Так не получится.
| Цитата |
|---|
Алексей Нестеров пишет:
После перезагрузки прибора статус в Geo.Ritm - Тревога, Система - Тревога - перезагрузка панели. Как сбросить эту тревогу? |
Нажмите на объект на карте, отобразится информация по объекту, в ней можно сбросить тревоги.
| Цитата |
|---|
Алексей Нестеров пишет:
Возможно ли реализовать удаленное программирование Контакт-5-2 без использования GPRS-online? |
см
http://r-i-t-m.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=3&TID=4
| Цитата |
|---|
Алексей Нестеров пишет:
чтобы после звонка с инженерного номера (или смс например) прибор подключался бы к GPRS скажем на 1 час. |
Невозможно.
| Цитата |
|---|
Алексей Нестеров пишет:
Как переименовать разделы в текстах смс понятно. Что подразумевается под зонами? Номера шлейфов?
Хочется чтобы смс приходило с указанием раздела и типом тревоги в разделе. Например для пожарного раздела хотелось бы получать смс с тревогой "Возможность пожара" и "Пожар".
Далее вопрос по Geo.Ritm - создал учетку, добавил прибор (перепрошивал старый прибор). Вроде бы все ОК, но:
1) После перезагрузки прибора статус в Geo.Ritm - Тревога, Система - Тревога - перезагрузка панели. Как сбросить эту тревогу? Тревожного окна нет, в событиях нет возможности очистить события.
2) Возможно ли реализовать удаленное программирование Контакт-5-2 без использования GPRS-online? Например чтобы после звонка с инженерного номера (или смс например) прибор подключался бы к GPRS скажем на 1 час.
3) При запросе статуса прибора из Geo.Ritm - ответ приходит что "по данному номеру отвечает прибор с другим IMEI". Как победить? |
Сообщите imei - будем разбираться