Ritm-Link + PCN6, Управление объектами через PCN 6
У кого нибудь работает в такой конфигурации : Приборы подключены к RITM-LINK , трансляция идет в INETSERVER через TCP SURGARD и управление объектами через PCN6 взятие/снятие . В локальной сети два компьютера сервер и рабочее место оператора.
Не думаю что сработает управление объектами. Поток TCP Surgard это аналог CID на COM-порту (PSTN или GSM), то есть односторонний. А управление работает только на TCP соединении, а там фирменный протокол Ритма основанный на CID.
Управление работает. В случае указания верного адреса RITM.LINK в Inetserver http://r-i-t-m.ru/documentation/manua...l_v3.8.pdf ст.р 55 и IMEI в карточке объекта.
Ну судя по тому, что уже месяц я бьюсь над этой проблемой - работает только в теории. На практике не работает как заявлено. Судя по всему проблема с конфигурацией сети в виртуальной машине. Уже проверено на трех разных компьютерах. Приходится брать бубен и танцевать и не факт что заработает. InetServer c Inetserver(и другое ПО) работает в локальной сети без проблем в обе стороны . А вот RitmLink в связке с InetServer не хочет.
Задача: Компьютер (сервер): На нем запускается виртуальная машина с Ritm-Link. На нем же устанавливается InetServer. Приборы Контакт с биновской прошивкой подключаются к RITM-LINK (для того чтобы с сервера иметь удаленный доступ для настройки приборов). Трансляция событий из RITM-LINK идет в INETSERVER. INETSERVER подключается к IDP (RITM-LINK) для управления объектами. Соответственно есть рабочее место оператора с PCN6. Все это заявлено в документации.
Пока что я не увидел что это работает. Сделайте пожалуйста пошаговую инструкцию.
Цитата
Константин Каймаков пишет:
Ну судя по тому, что уже месяц я бьюсь над этой проблемой - работает только в теории. На практике не работает как заявлено. Судя по всему проблема с конфигурацией сети в виртуальной машине. Уже проверено на трех разных компьютерах. Приходится брать бубен и танцевать и не факт что заработает. InetServer c Inetserver(и другое ПО) работает в локальной сети без проблем в обе стороны . А вот RitmLink в связке с InetServer не хочет.

Задача: Компьютер (сервер): На нем запускается виртуальная машина с Ritm-Link. На нем же устанавливается InetServer. Приборы Контакт с биновской прошивкой подключаются к RITM-LINK (для того чтобы с сервера иметь удаленный доступ для настройки приборов). Трансляция событий из RITM-LINK идет в INETSERVER. INETSERVER подключается к IDP (RITM-LINK) для управления объектами. Соответственно есть рабочее место оператора с PCN6. Все это заявлено в документации.

Пока что я не увидел что это работает. Сделайте пожалуйста пошаговую инструкцию.



+1 Присоединяюсь smile:)
А лучше видео инструкцию, manual
Цитата
Rustam Harutyunyan пишет:
лучше видео инструкцию

Загрузка плеера

Что делать, если ролик YouTube не удается просмотреть в высоком качестве
Видео в другом формате.
Сделал все как в видео, передает несколько событий при создании и активации потока или после перезагрузки payara, в inetserver связь установлена но события больше не идут в IDP висят в очереди.
У вас вояджеры в этом же бинарном входящем потоке присутствуют? Тогда либо делайте отдельный поток для вояджеров и контактов, или настраивайте так: http://www.ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=m...essage5876
Не увидел на видео, что на компьютере запущена виртуальная машина и inetserver . Все у вас вроде работает но в разных сетях. Это не то что нужно.
Есть локальная сеть - Сервер и Рабочее место оператора. Всего два компьютера.
IP Сервера 192.168.1.101 с установленным InetServer , IP Виртуальной машины c RITM-LINK 192.168.1.102 (запущена на Сервере в VMWare), IP рабочего места оператора 192.168.1.103 То есть в локальной сети по сути три компьютера
IP Адреса локальной сети раздаются роутером Zyxel Keenetic Giga(Viva) . Внешний статический IP 109.110.54.51 (например). Порты на подключение приборов и трансляция с внешнего на внутренний адрес сервера из внешней сети настроена. Все работает. RITM-LINK и Inetserver по отдельности работают.
RITM-LINK:
входящий поток №1 BIN на адрес 192.168.102 ( Ritm-link приборы видит )
исходящий поток №2 Surgard на адрес 192.168.101 ( в InetServer )
трансляция с потока №1 на поток №2
И все - ничего не работает . Проверена на разный компьютерах с 7, 10. Системы несколько раз переустанавливались заново.
Трансляция работает если указать исходящий поток на внешний IP (но это не нужно, нужно чтобы данные транслировались в локальной сети)

InetServer не подключается к RITM-LINK (все адреса порты и пути к IDP перепробовал - в логах ошибка подключения)

Но трансляция по Surgard из других сторонних программ в локальной сети в InetServer работает и туда и обратно как захочешь. Все настраивается без проблем.

А то то показано на видео это не инструкция - а какой то огород из нескольких компьютеров и сетей.
Если что-то пойдет не так, то восстанавливать пульт придется неделю чтобы опять все заработало как прежде. Все должно быть проще, примерно как с PCN6, установил, восстановил базу и все работает снова.

В руководстве написано что должно работать - так сделайте чтобы это работало. Нужен PCN6 и удаленная настройка по TCP/IP через RITM-LINK, без лишних танцев с бубном. И нормальный мануал по установке и интеграции. А то в вашим мануалах в первого раза не разберешься, приходится в техподдержку постоянно обращаться и иногда безрезультатно.
Здравствуйте!
Хорошая видео инструкция! Подскажите, а если используется Контакт-lan, состояние в PCN6 тоже будет показывать, что статус в сети? С приборами получается, а вот через Lan ничего не выходит. События приходят, но online горит красным.

Также спрошу, в RitmLink можно подключится к Контакт-lan, но к прибору нельзя если он не через GSM канал?