Форум компании Ритм - НПО «Ритм»

ручная постановка через geo.ritm

Поиск  Пользователи  Правила  Войти  
Страницы: 1
RSS
[ Закрыто ] ручная постановка через geo.ritm
В PCN возможна постановка/снятие с охраны контакт-5 и контакт-9.
Возможна ручная постановка этих приборов на охрану через geo.ritm?
Да, возможна.
Цитата
Максим Саяпин пишет:
Да, возможна.


Подскажите где искать эту опцию. В документации упоминания про этот функционал не нашел.
Это не опция. Это функционал. Если у вашего пользователя роль, в действиях которой разрешено управлять разделами и прибор находится на связи, то можно ставить/снимать раздел с охраны.
http://www.ritm.ru/documentation/manu...manual.pdf стр. 56.
Цитата
Максим Саяпин пишет:
Это не опция. Это функционал. Если у вашего пользователя роль, в действиях которой разрешено управлять разделами и прибор находится на связи, то можно ставить/снимать раздел с охраны.

http://www.ritm.ru/documentation/manu...manual.pdf стр. 56.

Хоть убейте не могу найти как поставить раздел на охрану с GeoRitmSE
Кнопки поставить на охрану напротив раздела нет
Цитата
Максим Саяпин пишет:
Если у вашего пользователя роль, в действиях которой разрешено управлять разделами и прибор находится на связи, то можно ставить/снимать раздел с охраны.


Ваш прибор не на связи online с сервером RITM.LINK
Цитата
Максим Саяпин пишет:
Цитата
Максим Саяпин пишет:

Если у вашего пользователя роль, в действиях которой разрешено управлять разделами и прибор находится на связи , то можно ставить/снимать раздел с охраны.




Ваш прибор не на связи online с сервером RITM.LINK


Спасибо, все заработало! smile:)
Страницы: 1