Вопрос по кодам в программе настройки панели "Контакт-GSM9"

Поиск  Пользователи  Правила  Войти  
Страницы: 1
RSS
Вопрос по кодам в программе настройки панели "Контакт-GSM9"
При прописывании кода постановки и снятия с охраны объекта в разделе коды мы прописываем код под порядковым номером 1, указываем номер раздела 1. В программе PCN6 одному разделу соответствует одна зона. При наборе кода на приборе в программе возникает сообщение о том, что зона 1, раздел 1 поставлен или снят с охраны.

При прописывании кода под порядковым номером 2, указываем номер раздела 1 и ставим галочку о снятии под принуждением. При наборе кода на приборе в программе возникает тревога где уже прописана зона 2 раздел 1, хотя вторая зона соответствует уже второму разделу.

Не подскажите, что это может быть?
В протоколе ACID при событии ПОСТАНОВКА РАЗДЕЛА или СНЯТИЕ РАЗДЕЛА вместо номера зоны передаётся номер ключа (ответственное лицо).
Всё корректно.
В папке c:\pcn6\options есть файл "Сигналы.txt". Добавьте в него такую строчку:
Код
| l | t | 215 | zonppl     | Шлейф \ Хозорган   | - | t |   |          | t | ifnull((if(id_mes > 4000 and id_mes < 4999, ppl, zon)),'') as zonppl | Общие |

а отображение столбцов "Название зоны" и "Человек" можно отключить. Тогда при постановке и снятии будет отображаться хозорган, а при тревогах название зоны
Добрый день.
Будет отображаться ГДЕ? (в каком столбце)
Максим, а можно получить какой-нибудь мануал по синтаксису файлов расположенных в папке /options ?
Такой инструкции нет. Как показывает практика - пользователи сами разбираются в них (наглядный пример - Антон Зыкин).