Форум компании Ритм - НПО «Ритм»

Прямое цифровое соединение через модем

Поиск  Пользователи  Правила  Войти  
Страницы: 1
RSS
Прямое цифровое соединение через модем
Добрый день. Подскажите можно ли использовать стационарный GSM модем
Вашего производства вместо Мониторинговой станции Контакт GSM.
В инструкции на ПЦН на стр.39 написано, что можно, но необходим
отладочный комплект.
Я так понимаю, что этот отладочный комплект формирует
"сигнал приветствия"? Комплекта - нет. Звоню на SIM карту модема
- получаю длинный гудки. В Инетсервере открыл поток "Прямое цифровое соединение через модем".
В приборе, тоже указал в "Канале связи" - цифровое соединение.
Используем его обычно для удалённой настройки приборов, но хотелось бы использовать его,
если что, как резерв для Мониториновой станции Контакт GSM.
Цитата
Роман Терехов пишет:
Добрый день. Подскажите можно ли использовать стационарный GSM модем

Вашего производства вместо Мониторинговой станции Контакт GSM.

Можно использовать для замены станции в потоке "Прямое цифровое соединение через модем". В остальных потоках "стационарный GSM модем" не заменяет станцию, а выполняет операции, которая станция сделать не может.
Цитата
Роман Терехов пишет:
В инструкции на ПЦН на стр.39 написано, что можно, но необходим

отладочный комплект.

"отладочный комплект" необходим только в случае использования телефона сименс. В случае использования "стационарного GSM модема" "отладочный комплект" не нужен.
Цитата
Роман Терехов пишет:
Я так понимаю, что этот отладочный комплект формирует

"сигнал приветствия"? Комплекта - нет.

"отладочный комплект" нужен только для подключения телефона сименс к COM-порту.
Цитата
Роман Терехов пишет:
Звоню на SIM карту модема

- получаю длинный гудки. В Инетсервере открыл поток "Прямое цифровое соединение через модем".

В приборе, тоже указал в "Канале связи" - цифровое соединение.

Используем его обычно для удалённой настройки приборов, но хотелось бы использовать его,


Какая версия inetserver?
После добавления потока inetserver перезагружали?
Прикрепите пожалуйста лог по этому COM-порту из каталога c:\pcn6\log\дата\времязапускаinetserver\COMномеркомпорта
если что, как резерв для Мониториновой станции Контакт GSM.
Цитата
Роман Терехов пишет:
Добрый день. Подскажите можно ли использовать стационарный GSM модем

Вашего производства вместо Мониторинговой станции Контакт GSM.


Можно для приёма сообщений от приборов использовать "свистки" (GPRS модемы). Точно работает на Huawei E1550. E173 - работать не стал. А E1550 принимает без проблем.
У меня на прием от приборов отлично работал телефон SE К550.
А вот модем е1550 в качестве csd модема не пошел, подозреваю что и принимать сообщения не будет...
Максим Седых, может поделитесь настройками модема, № прошивки, дрова и т.д. с которой удалось заставить модем принимать CSD?
Изменено: Иван Григорьев - 11.03.2013 18:49:51
Цитата
Иван Григорьев пишет:
У меня на прием от приборов отлично работал телефон SE К550.

А вот модем е1550 в качестве csd модема не пошел, подозреваю что и принимать сообщения не будет...

Максим Седых, может поделитесь настройками модема, № прошивки, дрова и т.д. с которой удалось заставить модем принимать CSD?


Добрый день Иван.
На Е1550 отключаем все режимы кроме модема (отключаем CD-ROM, кардридер AT^U2DIAG=0 (устройство в режиме «только модем»)). И разрешил модему регистрироваться в сетях только 2G(Только 2G: AT^SYSCFG=13,1,3fffffff,0,0). МТСный "олень" при этом стал помаргивать красным smile:), мегафоновский "зелёным". Дрова скачал какие-то из инета, думаю ничего специфичного, если надо могу кинуть на почту.
Цитата
Максим Седых пишет:
отключаем CD-ROM, кардридер AT^U2DIAG=0 (устройство в режиме «только модем»)). И разрешил модему регистрироваться в сетях только 2G(Только 2G: AT^SYSCFG=13,1,3fffffff,0,0).


Помогло!! К RT1 удаленно подключается.

Теперь не придется старенький SE K550 с разбитым дисплеем в сумке таскать smile:)
А то современные телефоны похоже не поддерживают CSD - пробовал несколько, Philips, Samsung - GPRS, 3G - пожалqуста, CSD - фиг...
Здравствуйте!
У нас установлена PCN6.
Соответственно, в настройках InetServer'а для получения сигналов с объектов в настройках указано соединение "Мониторинговая станция "Контакт" или DSC Sugard". Дополнительно имеется стационарный модем. Имеет ли смысл его подключить на "Прямое цифровое соединение через модем"? Какие настройки клиентских приборов (Контакт GSM-5) надо изменить? Есть ли какие-нибудь преимущества прямого цифрового соединения перед соединением "Мониторинговая станция "Контакт""? В руководстве написано расплывчато, без конкретики. Желательно указать явно, например, при первом соединении будет ..., при втором соединении этого не будет, зато при втором соединении ..., чего в первом соединении нет.
В частности, интересует вопрос скорости доставки сообщения. При соединении "Мониторинговая станция..." время доставки сообщения достигает минуты, даже больше (20-40 сек. от момента срабатывания датчика до получения сигнала мониторинговой станцией, ещё примерно столько же проходит до появления сигнала на мониторе компьютера). Поможет ли "прямое цифровое соединение через модем" уменьшить это время, или необходимо использовать другое подключение (какое)?
Цитата
Александр Коцарев пишет:
Дополнительно имеется стационарный модем. Имеет ли смысл его подключить на "Прямое цифровое соединение через модем"?

По желанию. Можете использовать его в других целях.
Цитата
Александр Коцарев пишет:
Какие настройки клиентских приборов (Контакт GSM-5) надо изменить?

Указать канал связи "Contact ID через цифровой канал GSM" с указанием SIM-карты, которая вставлена в модем.
Цитата
Александр Коцарев пишет:
Есть ли какие-нибудь преимущества прямого цифрового соединения перед соединением "Мониторинговая станция "Контакт""?
Возможность принимать в протоколе v110 от некоторых прошивок К5. В остальном преимущества у Мониторинговой станции: отображение события на дисплее, звуковое сопровождение входящего звонка, память на 30 событий, возможность принимать DTMF.
Цитата
Александр Коцарев пишет:
При соединении "Мониторинговая станция..." время доставки сообщения достигает минуты, даже больше (20-40 сек. от момента срабатывания датчика до получения сигнала

Скорость доставки события по CSD одинакова для любого приёмника и составляет ~25 секунд. Если У Вас значительно большее время, значит либо не верно настроена панель, либо станция занята.
Цитата
Александр Коцарев пишет:
ещё примерно столько же проходит до появления сигнала на мониторе компьютера)
Вот это очень странно - Возможно Вы используете канал связи не CSD, а тональный?
Цитата
Александр Коцарев пишет:
...
В частности, интересует вопрос скорости доставки сообщения. При соединении "Мониторинговая станция..." время доставки сообщения достигает минуты, даже больше (20-40 сек. от момента срабатывания датчика до получения сигнала мониторинговой станцией, ещё примерно столько же проходит до появления сигнала на мониторе компьютера). Поможет ли "прямое цифровое соединение через модем" уменьшить это время, или необходимо использовать другое подключение (какое)?

Скажу, что сами ушли от использования Мониторинговых станций в пользу модемов. Причин несколько:
1. Время, которое проходит от момента поступления вызова до момента появления события на экране монитора сократилось (заметно). При использовании мониторинговой станции от этой задержки, как я понимаю, никак не избавиться, поскольку те данные что передаются панелями мониторинговая станция сначала принимает к себе в буфер и лишь потом передает их на сервер. При подключении модема, прием осуществляется непосредственно сервером, если можно так выразиться.
2. Появилась возможность лицезреть в пцн6 исходящий номер, с которого пришло событие. Возможно в мониторинговых станциях с более новой прошивкой (если таковые есть), данная возможность реализована. Однако в тех, что есть у нас такого нет.