Форум компании Ритм - НПО «Ритм»

К5: пороги АЦП

Поиск  Пользователи  Правила  Войти  
Страницы: 1 2 След.
RSS
К5: пороги АЦП
В программе настройки К5 версии 4.0.024 (4.0.037) для пожарных шлейфов можно задать 5 порогов АЦП, а в предыдущих версиях только 4. По старой инструкции в пожарных датчиках ставился резистор на 5к и оконечный на 8к (я использовал только оконечный на 8 и подгонял два промежуточных порога АЦП), а в новой указаны только 5к в датчиках. Что-то изменилось в логике работы с пожарными датчиками, зачем лишний порог в АЦП?
Так там же шлейф "нормально-разомкнутый", т.е. надо только шунтирующие резисторы в датчиках и всё. Контроля на обрыв нет.
А вот зря нет контроля целостности шлейфа.
Цитата
Антон Зыкин пишет:
А вот зря нет контроля целостности шлейфа.

Зря - не то слово!
Поэтому мы делаем так: удаляем на плате шунтирующий резистор на соответствующей паре контактов, а в конец шлейфа ставим 10 кОм.
Может и неверно это - хорошую панель ломать, но нужный эффект достигается.
Цитата
Алексей Семенов пишет:
Цитата
Антон Зыкин пишет:

А вот зря нет контроля целостности шлейфа.



Зря - не то слово!

Поэтому мы делаем так: удаляем на плате шунтирующий резистор на соответствующей паре контактов, а в конец шлейфа ставим 10 кОм.

Может и неверно это - хорошую панель ломать, но нужный эффект достигается.


Вы всё верно делаете. Если нужно контролировать обрыв шлейфа на К5 - нужно выпаять резистор, который припаян параллельно каналу АЦП с обратной стороны платы.
Попробовал как в письме ответили: прочитать настройки и перезапустить программу, ползунков действительно становиться четыре, пока не шевельну какой нибудь. Вместо выпаивания резистора просто сдвигаю нижний порог.
Всем добрый день.
Парни помогите пожалуйста разобраться. Проблема следующая: ставлю в каждый датчик сопрот 5 кОм, подключаю по схеме, включаю панель, дожидаюсь загрузки, нажимаю кнопку проверки на одном из двух пожарных извещателях и СРАЗУ получаю тревогу пожар. Вроде сначала должно прийти "Возможность пожара", а если два сработают, тогда уже "Пожар". Когда жму кнопку на втором, то приходит "Неисправность датчика зоны".
По какой схеме подключаете?
Какая версия панели? Какая версия программы настройки?
Шлейфы резистивные или сухие контакты?
схема в атаче
панель К 5.2
версия прошивки панели: 01.003.054
версия программы настройки 4.0.0.24
шлейфы резистивные
Пожалуйста используйте новую программу настройки К5, а не старую.