PCN6 и Болид
Добрый день.
Подскажите, у кого уже есть наработки подключения Болид к PCN6 через RТ-3, как грамотно прописать в базе наименования зон? Ведь зона может иметь только уникальный номер, а в Болиде - уникальный по каждому разделу. Соответственно, имея 3 раздела в системе у меня получается по 3 зоны с одинаковым номером.
Как можно связать в программе зону и раздел?
Спасибо.
Если хотите использовать уникальные зоны от болида, то лучше использовать связку RT1 + С2000-ИТ. Там можно прописать каждой зоне код в ContactID который и будет передоваться на пульт. RT3 имеет смысл использовать если на объекте не более одного блока со шлейфами. Иначе потеряете либо номер раздела, либо номер блока.
В данный момент в PCN6 зона уникальна в области объекта, а не раздела. Соответственно на Болиде нужно настроить так, чтобы зоны были уникальны в разделе.
При работе Болида с RT3 его невозможно настроить на уникальные зоны. Там сама логика такова, что передаётся номер блока, номер зоны, номер раздела. Я уже предлагал что-бы RT3 преобразовывал события вида блок\зона Болида в зона CID. Например в RT3 прописываем таблицу соответствия:
-------------------------------
RT3 (CID) | С2000 (блок\раздел)
-------------------------------
1 | 1\001
2 | 1\002
3 | 1\003
4 | 1\004
... | ...
129 | 2\002
130 | 2\003
131 | 2\004
-------------------------------
Конечно для большого количества шлейфов это морока, но другого варианта для RT3 повысить информативность нет. Либо использовать RT1 + С2000-ИТ.
В таком случае лучше доработать PCN6 чтобы зона была уникальна в пределах раздела, а не объекта.
Но ведь в один раздел могут входить зоны с разных блоков и при игнорировании номера блока они перестают быть уникальными.
Цитата
Максим Саяпин пишет:
В таком случае лучше доработать PCN6 чтобы зона была уникальна в пределах раздела, а не объекта.

Вот.... Поддерживаю эту мысль. Будет очень здорово.
Цитата
Антон Зыкин пишет:
Но ведь в один раздел могут входить зоны с разных блоков и при игнорировании номера блока они перестают быть уникальными.

Можно в настройках 5РТ3 указать "Записывать в номер раздела адрес прибора".
Рисунок
Тогда действительно если в pcn6 создать виртуальные разделы и привязать к ним зоны, то выйдет толк. Может реализуете в будущих версиях pcn6?
Если применить в pcn6 древовидную структуру, то это будет полезно и для других панелей.
Виртуальные разделы в PCN6 создавать не нужно.
В будущих версиях PCN6 планируются работы, описанные мною выше.
Спасибо что заботитесь о чужих панелях с бесплатным ПО PCN6.