Форум компании Ритм - НПО «Ритм»

Работа PCN6 и двух ( и более) станций Альтоника

Поиск  Пользователи  Правила  Войти  
Страницы: 1
RSS
Работа PCN6 и двух ( и более) станций Альтоника
День добрый!
Ситуация: в связи с отказом от РИФ Страж на PCN6 заведена станция RS202PN.Лицключи есть, все работает.
Эта же станция настроена на прием сообщений от соседней станции ( для увеличения зоны охвата, на станции пульта нет, работает в автомате без операторов), Так вот , сообщения от соседней станции по разным объектам приходят как сообщения от одного объекта,а разделы и есть разные объекты.Как можно настроить систему для нормальной работы? Предложения поставить iserver на соседнюю станцию не предлагать, там нет инета.
Предложение перенести inetserver на другой ПК не предлагаю.
В inetserver в данном потоке укажите смещение номера объекта (например 800), тогда к каждому номеру объекта этой станции будет добавлено соответствующее число и пересечения в номерах не будет.
Рисунок
Максим, но поток всего один, от одной станции, это будет работать?
В описании это явно не указано. В данном случае необходимо иметь два потока.
Вообще, такая ситуация , когда несколько станций транслируют на одну станцию, как главную, и как следствие она имеет только один пульт(т.е. один com порт,т.е. один поток) -абсолютно рядовая.Разработчикам необходимо это учесть при разработке следующих версий PCN6, т.к. данная программа уже является стандартом де-факто под железо Альтоника.
В данном протоколе нет информации о номере станции.
Может, предвидится в будущем какое то разрешение проблемы? Ну , скажем возможность явно указать, что такой то ID не объекта, а станции, и iserver разложит пришедшее сообщение в базу уже относительно этой реалии?
Напишите техническое задание и передайте в коммерческий отдел - его рассмотрят.
Страницы: 1