Форум компании Ритм - НПО «Ритм»

Вопросы PCN6

Поиск  Пользователи  Правила  Войти  
Страницы: 1
RSS
Вопросы PCN6
1) Последнее время начали часто дублироваться события по объектам, иногда появляются события из давно удаленных объектов. Что это может быть?
2) В карте объектов есть объекты без восстановления 220? как сбросить 220 по всем объектам, что бы потом отследить где не включен cpw? Отключение отработки потери 220 в панели результата, естественно, не приносит.
3) Как перевести объект в необслуживаемые, например, когда не нем работает техник, чтобы операторы не отвлекались на тревоги.
4) Как сделать контроль автотестов по объектам например каждые 4 часа? и как будет реагировать программа, если тест придет с опозданием на 3-10 минут?
5) Как поставить фильтр на события, например, что бы не отображалось "объект вышел на связь" итд?

Заранее спасибо за ответы)
>1) Последнее время начали часто дублироваться события по объектам
Они дублируются только в PCN6, или в памяти прибора тоже? По всем объектам такое происходит? Какие каналы связи используют приборы, по которым дублируются события?

>иногда появляются события из давно удаленных объектов. Что это может быть?
удаленных откуда? из PCN6? появляются события от -1 объекта?

>2) В карте объектов есть объекты без восстановления 220? как сбросить 220 по всем объектам, что бы потом >отследить где не включен cpw? Отключение отработки потери 220 в панели результата, естественно, не >приносит.
вы можете предоставить удаленный доступ, тогда я вам сброшу.

>3) Как перевести объект в необслуживаемые, например, когда не нем работает техник, чтобы операторы не >отвлекались на тревоги.
'Администрирование'-'Охраняемые объекты' колонка 'Обслуживается?' да/нет ставите

>4) Как сделать контроль автотестов по объектам например каждые 4 часа? и как будет реагировать >программа, если тест придет с опозданием на 3-10 минут?
Включить контроль автотестов можно в InetServere во вкладке настройки ставите галочку в чекбокс 'Контролировать автотесты?' и указываете период контроля автотеста там, где это подписано. Если не придет автотест в указанный период будет сгенерирована тревога.

>5) Как поставить фильтр на события, например, что бы не отображалось "объект вышел на связь" итд?
'Администрирование' - 'Сообщения Ademco ContactID' ели не нужно событие ставите 'Генерировать'-нет 'Сообщение'-нет
По первым двум пунктам, видимо был какой-то глюк с модемом, который по csd принимает, перезагрузил модем, все стало нормально.

По поводу 4, как предоставить удаленный доступ, через амми админ? как с вам связаться?
По поводу 5, за что отвечает опция генерировать и сообщение?

Спасибо за ответы)
4. Да, удобнее всего через Ammyy admin. Связаться с сотрудниками РИТМ, в том числе с тех. поддержкой, можно по контактам, которые указаны на сайте.
5. Генерировать - записывать сообщение в БД, в случае его возникновения. Сообщение, в случае сочетания с группой тревога - указывает данному типу события появиться в тревожном окне.
>3) Как перевести объект в необслуживаемые, например, когда не нем работает техник, чтобы операторы не >отвлекались на тревоги.
'Администрирование'-'Охраняемые объекты' колонка 'Обслуживается?' да/нет ставите

Тревожное окно выскакивает как и прежде, со звуком.
Предоставьте удалённый доступ к компьютеру с самой последней релизной версией пцн6 и с данной проблемой - будем решать.
Страницы: 1