Можно или нет создать дублирующий пульт pcn6?
Дублирующий пульт pcn6
Дублирующий пульт pcn6
|
12.09.2015 08:26:35
|
|
|
|
|
|
12.09.2015 15:01:48
Опишите подробно что вы имеете ввиду.
|
|
|
|
|
|
12.09.2015 21:59:43
Чтобы все сигналы поступающие на пульт дублировались на на другой компьютер
|
|
|
|
|
|
13.09.2015 11:37:33
"Дублировались" - отображались у другого оператора или должна быть копия БД?
Опишите подробно что вам нужно. |
|
|
|
|
|
13.09.2015 18:58:01
Желательно копию
|
|
|
|
|
|
13.09.2015 23:29:54
Можно использовать репликацию MySQL, а можно - транслировать с inetserver в TCPSurgard в другую БД.
|
|
|
|
|
|
13.10.2015 09:37:00
Можно подробнее? |
|||
|
|
|
|
13.10.2015 09:59:23
Устанавливаете на двух ПК последнюю версию inetserver, включаете на приёмнике поток Сигналы из TCP Surgard, на другом - Сигналы в TCP Surgard.
|
|
|
|
|
|
13.10.2015 13:10:38
Сделал, была проблема с портами в локалке (разные ОС), проблемы устранил, теперь в логах [ERROR]: invalid ACK: 0x62 (must be 0x06). С чем может быть связано? |
|||
|
|
|
|
13.10.2015 13:58:54
Предоставьте лог отправки и лог приёма.
Скорее всего версии ПО разные. |
||||
|
|
|
|||