При обновлении пультовой программы до st 13.01.2016-695-687 с Контакта-4 стали приходить события "?" и объект "-1", канал CSD. Смена оператора не принесла изменений. Чем отличаются сообщения с Контакт-4 от сообщений с Контакта 5?
С Контакта-4 стали приходить события "?" и объект "-1"
С Контакта-4 стали приходить события "?" и объект "-1", При обновлении пультовой программы до st 13.01.2016-695-687 с Контакта-4 стали приходить события "?" и объект "-1"
|
22.01.2016 15:51:33
|
|
|
|
|
|
23.01.2016 15:41:53
Если приёмник - мониторинговая станция, то ПО не имеет значения, т.к. станция передаёт в ПО в одном и том же протоколе Surgard. Предлагаю настроить вашу панель на наш стационарный модем, чтобы увидеть что присылает панель.
|
|
|
|
|
|
28.01.2016 11:36:35
Сообщения приходят в корректном формате на мониторинговую станцию, на модем нет.
|
|
|
|
|
|
28.01.2016 17:14:07
См. выше.
|
||||
|
|
|
|||