Конфигурация следующая: В RITM.LINK создан входящий поток TCP/Bin, создан исходящий поток Surgard, создана трансляция. В Inetserver единственный входящий поток также Surgard, контроль пароля включен. Прибор 5RT3-3 с прошивкой двоичного протокола. Причем в настройках прибора через RITM.LINK версия отображается K-5 RT3.004.229, опознается он как K-RT3.003.005. Проблема вот в чем. Сообщения с прибора попадают в ленту PCN6 даже если в карточке ввести неверный пароль. Т.е. выглядит все так, как будто пароль GPRS не проверяется. Мне это кажется странным. Где еще покопать?
Авторизация по GPRS RITM.LINK+Inetserver+PCN6
[ Закрыто ] Авторизация по GPRS RITM.LINK+Inetserver+PCN6
|
13.08.2017 23:04:37
|
|
|
|
|
|
14.08.2017 10:06:56
В бинарном протоколе прибор авторизуется по IMEI. Пароль не запрашивается.
|
|
|
|
|
|
16.08.2017 11:02:15
Благодарю. Теперь понятно. Еще один вопрос назрел. В такой конфигурации в PCN6 в списке охраняемых объектов у приборов статус оффлайн (красная иконка). Хотя приборы если и отваливаются со связи, то очень-очень редко. Собственно, вопросов два. Этот индикатор так и должен работать в моей конфигурации? И какие есть возможности выводить тревогу или как-то отмечать в журнале факт длительного отсутствия прибора на связи?
Сейчас в приборах задан период автоматических тестов 1 час, в списке охраняемых объектов задан период активности 2 часа; контроль GPRS = 10 минут; Автотест = Да; контроль LAN/GPRS = Да; Опрос = Нет. |
|
|
|
|
|
16.08.2017 11:58:06
В такой конфигурации в PCN6 объект не будет показан онлайн.
Если вы используете PCN6 как пультовую программу, то настраивайте приборы на inetserver, а оттуда можете транслировать в RITM.LINK в TCP Surgard. |
|
|
|
|
|
16.08.2017 17:01:04
Понял. Спасибо за информацию.
|
||||
|
|
|
|||