Здравствуйте, проверяли работу С2000-ПП версии 2 с вашим оборудованием?
06.08.2021 03:32:08
Здравствуйте, проверяли работу С2000-ПП версии 2 с вашим оборудованием?
|
|
|
|
06.08.2021 10:44:51
У нас нет С2000ПП v2 в наличии, поэтому не проверяли. Оплатили две недели назад, но не поставили его нам. Наши клиенты также не предоставили нам этот передатчик.
Трансляции в Project44, ПАК ВсМК, REST.
|
|
|
|
23.08.2021 21:19:53
Найдены особенности работы С2000ПП V2.0 и её отличия от С2000ПП V1.x
Внесены изменения в прошивку Контакт GSM-5 RT3. http://ritm.ru/forum/?PAGE_NAME=messa...essage8011
Трансляции в Project44, ПАК ВсМК, REST.
|
|
|
|
09.12.2021 15:07:52
Еще отличия в следующем:
Контакт RT3 видит сообщения от C2000ПП V2.00 только если выключить "Работа в защищенном режиме", "Прямая трансляция событий" на первой вкладке и на второй заполнить таблицу зон и разделов. Но и в этом случае при постановке/снятии раздела не передается номер ключа/пароля - события идут от пользователя 0. Если же ставить C2000ПП V1.32 то все сразу работает как положено. Попробую озадачить "Болид". Если кто знает как решить проблему - напишите, пожалуйста. |
|
|
|
20.01.2022 14:39:43
В итоге ситуация следующая:
Прямая трансляция событий на С2000-ПП версии 2.0 работает только если пульт С2000М версии не 2.ХХ (проверял начиная с 2.05 до 2.08). Если отключить прямую трансляцию и заполнить вторую и третью вкладку в конфигурации ПП - сможете получить только событие "тревога шлейфа" (код 130) и его восстановление. Больше никакие события от системы не формируются. Если поменять С2000-ПП на версию 1.32 - все прекрасно работает. И если поменять пульт С2000М на версию 4.ХХ тоже все прекрасно работает. Итого: если у вас "старая" С2000М версии 2.ХХ - будет работать только со "старым" С2000М версии 1.32, имейте в виду. Надеюсь кому-нибудь это сохранить время, т.к. техподдержка БОЛИД мне ничем помочь не смогла. |
||||
|
|
|||