В PCN возможна постановка/снятие с охраны контакт-5 и контакт-9.
Возможна ручная постановка этих приборов на охрану через geo.ritm?
Возможна ручная постановка этих приборов на охрану через geo.ritm?
04.12.2018 08:31:45
В PCN возможна постановка/снятие с охраны контакт-5 и контакт-9.
Возможна ручная постановка этих приборов на охрану через geo.ritm? |
|
|
|
04.12.2018 09:27:40
Да, возможна.
|
|
|
|
04.12.2018 14:12:43
Подскажите где искать эту опцию. В документации упоминания про этот функционал не нашел. |
|||
|
|
04.12.2018 14:58:55
Это не опция. Это функционал. Если у вашего пользователя роль, в действиях которой разрешено управлять разделами и прибор находится на связи, то можно ставить/снимать раздел с охраны.
http://www.ritm.ru/documentation/manu...manual.pdf стр. 56. |
|
|
|
04.12.2018 15:54:01
Хоть убейте не могу найти как поставить раздел на охрану с GeoRitmSE |
|||
|
|
04.12.2018 15:56:08
Кнопки поставить на охрану напротив раздела нет
|
|
|
|
04.12.2018 16:01:00
Ваш прибор не на связи online с сервером RITM.LINK |
|||
|
|
06.12.2018 18:55:19
Спасибо, все заработало! ![]() |
|||||
|
|
||||